火神山、医院建设期间
开启了24小时直播
千万中国网友当起了“云监工”
网友们也借此脑洞大开地
为工地上不同的叉车起好了名字
随着更多用户涌入直播间
评论区还开通了投票功能
大批网友成为粉丝
捧红了“监工大型机械综艺节目”
但是作为“云监工”的我们其实很难体会
每日奔波在直播镜头前的建设者们
要面临多少挑战
“中国速度”的背后又有怎样的故事?
这个与时间赛跑的救命工程
没有犯错的余地,简化设计,艰难权衡
在肯定,否定和怀疑之间来回震荡
生死时速,建设逆行者成就了抗疫奇迹
一、火神山建设之“快”
年1月23日,除夕前一天,武汉封城。发热门诊排起百米长队,医疗资源紧张、床位不足已经引起市民恐慌。
武汉市政府要求参照北京小汤山的模式,建成一所有医院。按照平时的工期,需要两年的时间,然而大疫当前,给出的工期只有六天,这是一趟与时间的赛跑,是一趟生死竞速。
年1月23日下午四点半,中信设计研究总院副总建筑师汤群接医院项目技术总负责人的任务,20分钟内赶到了中心设计研究总院,1小时内集结60余名设计人员。
同事说,汤群坐在会议室里,如同稳坐“中军帐”,“不动如山”地向一拨拨陆续赶来的设计师们分派任务。而汤群说,实际上他只是故作平静,因为“压力可不是一般地大。说实在话,按照当时领导所要求的工期,我认为是很难完成的。”
从7医院至今已过去17年,在这17年里,医院方面的建设标准和规范,要求更加严格。在场地设计,相邻水体的保护,公用工程设施,气侯条件,季节性等方面所面临的问题也更为复杂。各项新的技术,设备,材料以及施工水平,相较于年也有了质的飞跃。
医院的设计师黄锡璆提醒汤群,要避免当年的设计缺憾。民众也医院建设。选址在武汉西南的知音湖畔,这个地址就备受争议,医院对湖水造成污染,甚至通过湖水扩散病毒。为了让全社会放心,汤群提出了保证一滴水不下渗的设计原则,借鉴了垃圾无害化处理等环保工程的做法。首次在民用建筑项目中,采用了全基地铺设防渗膜的做法。
5医院场地平整设计图
知音湖畔、曾经的武汉职工疗养院,遍布的藕塘、土丘,被迅速平整回填。入夜,工地上灯火通明。1月25日,5万平方米相当于7个足球场大小的用地大部分被平整出来。
24医院总平面布置方案
60小时内与施工单位协商敲定施工图纸
汤群明白,医院,在保证医疗救治的同时,核心目标是确保医护人员的安全。医院实行分区严格隔离。通过设置清洁区、半污染区、污染区及医护人员专用通道和病人专用通道,严格避免交叉感染。
二、以正确空气负压保障医护人员安全
如何确保医护人员的安全,是武汉医院暖风空调设计负责人雷建平这十天来心心念念的事。
无所不在的空气是最危险的病毒媒介。清洁区、半污染区、污染区各区域之间的压力梯度必须正确,才能避免病毒随着气流扩散,避免交叉感染。网络“云直播”下,数千万网民实时在线“监工”,而难题一个接着一个。医院本身所用到的设备和材料都是小众特殊产品,库存少。春节开工,生产复工不足,供货材料困难。再加上为了缩短工期,技术手段大大受限。
雷建平团队预估市面上所有的能买到的设备种类,买到手的时间,据此来做系统。为了保证医护人员安全进出,有毒的空气被隔绝在污染区,雷建平整晚睡不着,按照传统的做法,需要复杂的设备、管道、阀门和电脑控制,火神山项目可不具备这样“奢华”的条件。最后雷建平利用防空地下室,用了简单的几台风机和几个阀门,通过简单的开关,来实现同样的功能。像这样的“大道至简”手法用了不少,简单到雷建平和设计者们经常怀疑自己。
雷建平说,我们的心里,在肯定,否定和怀疑之间,不停地来回震荡。因为压力实在太大,很多做法都是以前没做过的,我们年轻人都很忐忑,不分白天和黑夜地在工作。身体压力很大,心理压力也很大。那么我就经常跟他们说,不要紧,所有的事情,所有的决定是我做的。一切后果由我来承担。
雷建平写了四句顺口溜来给自己打气,那就是:正压护医生、负压保病人、扛住所有压、消灭这“邪伢”!
2月2日,医院移交,4日,医院收治首批患者。火神山的建设速度不仅超出了雷建平想象,整个工程质量也超过了他的预期。
医院病房区和医护走道区之间的压差测试全部达到了甚至超过了国家标准的要求。雷建平和他的团队做了一个可实施的有担当的设计,他们没有被规范的条条框框所限制,做出了一个简洁可靠,可实施,可维护,可长期稳定运行的方案。
三、再战雷神山之“难”
新冠肺炎确诊人数急剧攀升,医院却无法被收治,只能在家里焦灼地等待。1月25日,武汉市决定在江夏区黄家湖再建一所医院。
1月26日农历大年初二一早,正在火神山工地负责污水处理工作的朱海军,接到通知,他被调任为雷神山中建三局绿投公司项目指挥长、污水处理站现场负责人。
短短6天中,医院总建筑面积三次增加,从5万平方米增至近8万平方米,床位从张增加至近张,总体规模超过两个医院。然而工期要求与火神山一样,仍然是十天内完成。朱海军和同事配合中信设计研究总院进行污水处理方面的设计,12个小时拿出了“两布一膜”、重复消毒与生化处理相结合防渗系统的顶层设计。
2月2日,污水处理方案施工时,朱海军遭遇了可能无法完成工期的难题。天气预报称2月4号将会下雨,污水处理的基坑没有挖成,一体化设备没有就位,如果设备不及时就位的话,整个基坑就会面临风险,整个工期有可能耽误。
朱海军和他的团队临时组织了突击队,对他们的整个基坑的开挖工作进行彻夜突击。朱海军说,“当时我们现场的同志决心很大,说今天晚上基坑挖不出来的话,我今天晚上就不睡觉,一定保证在明天早上之前,我们一定要成型。”朱海军的团队调了两次的钢板砖到现场,及时地对基坑进行加固,基坑如期地在2月2号晚上挖出来。
医院2月6日开展验收并逐步移交,工期10天。
医院、医院建设除了规模庞大的土建工程以外,各种设备配置,尤其是通风系统,给排水系统,其设计标准和复杂程度,都超越了医院。在这么短的时间内完成,这不仅超乎了一般人们的想象,也超乎了设计人的想象。雷建平表示,能够参加设计,是他们每个人一生中最荣耀的事情。
汤群则幽默地说,作为建筑师,通常都是希望自己的作品能够长久的存留下去。但是,对于这一个项目,我希望尽快的结束它的使命。
雷神山、火神山的建成已过去一个多月
疫情也在慢慢好转
希望多年后回看
记得我们曾是“云监工”的一员
也记得“中国速度”背后一个个鲜活的名字
凤凰卫视中文台《我们一起走过》特别呈现
《逆行者——火神山雷神山生死时速》
敬请