近日,由中建三局牵头建设的

武汉火神山、医院

医院项目建设创新奖

该奖项医院建设大会组委会、筑医台、《医养环境设计》杂志、《建筑技艺》杂志联合主办的“医院建设奖”评选产生。

医院

医院概况

总建筑面积:3.39万平方米

床位数量:张

院区设置:重症监护病区、重症病区、普通病区

辅助科室:感染控制科、检验科、特诊科、放射诊断科

项目创新

建筑专业设计与施工技术

1

医院设计中采用模块化设计、细化洁污分区、创新卫生通过室等设计,集成了一医院防扩散设计技术;

2

创新分阶段逆向设计、现代物流优化、模块化施工、快速验收等组合技术,形成了设计、施工、物流与工艺优医院一体化建造技术。

结构专业设计与施工技术

1

病房区域结构采用一、二层的模块化钢结构组合结构体系(集装箱式结构),医技及ICU采用活动板房建造方式;

2

基础采用筏板加钢支座相结合的设计方式,既保护了建筑的防渗膜,又使得集装箱及设备管线安装方便;

3

将场平与地基处理相结合,使场平后的地基承载力能满足设计要求。

机电专业设计与施工技术

1

给排水专业设计与施工技术

?根据医疗设施内室内环境污染程度分区排水,避免污染区、半污染区和清洁区排水管道混接,防止病*、细菌在各医疗功能区间扩散;

?排水系统的通气管道根据医疗设施内室内环境污染程度分别设置置,并通过高效过滤器和紫外线消*后排放,避免污染区、半污染区和清洁区排水通气管道混接,确保环境安全;

?医疗污水处理系统按双“工况”设计:在建成即投入运行阶段,采用“预消*+二级消*”工艺运行;在生物驯化完成后,采用“预消*+生化处理+二级消*”工艺运行。

2

电气及智能化专业设计与施工技术

?采用模块化设计;

?供配电系统高压采用10kV双重电源供电,低压采用“主供-备供”“市电-发电”两级双电源切换供电;

?防雷接地设计充分考虑集装箱模数和特点,完美克服防渗膜对接地电阻的影响;

?采用NB-IoT物联网无线通讯技术,实现火灾有效探测;

?实现5G和有线宽带的双运营商、双链路、双路由网络覆盖;

?采用自带操作系统的智能电视,无线接入病房的全覆盖WIFI网络;

?采用非接触式识别方式的“腕带手环终端”(RFID-M1卡),防止交叉感染的同时保证医护人员穿防护服、戴防护目镜、手套时的正常方便使用。

3

暖通空调专业设计与施工技术

?业内首次按“负压病房”与“负压隔离病房”标准设计病房通风系统;

?灵活借用并优化“人防工程防*通道”作为卫生通过出口、借用消防前室“加压送风”作为卫生通过入口,采用大小风机混用、带阀短管及小风机并联开关接力的简洁复合技术,做到低成本、高可靠、快安装、免调试;

?病房排风系统中用接力风机实现风量平衡;

?采用基于云计算平台的CFD快速建模方法,模拟污染物室外排放对环境的影响。

隔离区设计与施工技术

采用模块化单元密封及气压控制病房防扩散技术、“两布一膜”整体防渗和“活性炭吸附+紫外光降解”工艺的污水处理技术、干式脱酸医疗废物无害化焚烧技术,形成了多维度管控的防扩散集成技术,医院“零扩散”和“零感染”。

武汉医院

医院概况

总建筑面积:7.5万平方米

床位数量:张

院区设置:重症医学科病区、亚重症病区、普通病区

医技科室:手术室、心电诊断科、超声影像科、放射影像科、医学检验科

项目创新

建筑专业设计与施工技术

1

以轻型钢结构箱式单元为基本模块,为收治确诊医院进行标准化、模块化建筑设计;

2

医院设计原则,根据疫情特点,加强三区分区设计,并扩大卫生通过,控制传染源、切断传播途径、保护医护等易感人群;

3

利用BIM进行建造模拟,将医疗流程可视化;

4

与法国达索公司、清华大学团队进行合作,对病区和ICU进行室内环境论证,有效改善了医护人员及患者的诊治环境,避免了交叉感染,同时,对室外废气排放进行了模拟研究,通过对废气的高效过滤,有效保护了室外环境。

结构专业设计与施工技术

1

上部结构选型

?护理病区采用轻型模块化装配式组合房屋(箱式房)结构体系;?医技区采用一阶段正向设计方式,屋盖采用立缝咬合式面板保温屋面系。

2

隔离区基础设计

利用原有硬化地坪,后期根据上部建筑做支墩或筏板,且在施工过程中,提前与给排水专业配合到位。

机电专业设计与施工技术

1

给排水专业设计与施工技术

?采用了“预消*接触池+化粪池+提升泵站(含粉碎格栅)+调节池+MBBR生化池+混凝沉淀池+折流消*池”污水处理工艺。?根据室内环境污染程度分区排水(通气),避免污染区、半污染区和清洁区排水管(通气管)道混接,防止病*、细菌在各医疗功能区间扩散;污染区通气通过高效过滤器和紫外线消*后排放。

2

电气专业设计与施工技术

?用模块化设计,病房区按相似区块成组套用设计;?电气设备采用装配箱式变电站及箱式静音柴油发电机组,将变压器容量控制在kVA及以下,并采用简单的熔断器保护,避免复杂的继电保护调试过程。

3

暖通空调专业设计与施工技术

?对负压病房气流组织及污染物浓度分布与负压病区废气在室外排放对环境的影响进行了模拟分析;?在项目不同区域设置40套在线监测装置对室内二氧化碳浓度、PM2.5浓度、温湿度及照度实时监控,指导通风系统运行;?利用BIM技术,对负压病房通风系统进行合理划分,对机电管线布置进行优化处理。

施工建造

结构设计结合施工单位现有资源,釆用现有的材料及规格;节点构造形式简单可靠,便于加工,连接方式便于现场安装。

“医院项目建设创新奖”医院医院建设领域的探索与创新,医院建设理念创新、建设模式创新、建设管理创新,医院项目建设管理水平的提升,为医院建筑的安全、高效、绿色、智能运行提供强有力保障。

精彩回顾:火神山、医院建造技术整体达到国际领先水平!中建三局承建的国内首个医院正式交付!医院“云观摩”,探究“中国速度”背后的硬核科技!素材:筑医台资讯编辑:周雅文审核:叶青

中建三局

敢为天下先永远争第一

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 抢鲜看火神山医院获评第二届中