医院污医院建筑的一种专项设计,具有专业性强、系统复杂的特点,一般需要与专业单位进行结合。但提供技术支持的专业单位的确定、环评报告及批复文件等因素存在滞后性,因此需在项目前期充分考虑污水处理站的设置位置、设备用房及构筑物的面积,避免在后期发生颠覆性的方案调整。
医院污水处理站设置位置、构筑物及设备间的面积进行了研究,并结合工程案例进行归纳总结,医院污水处理站的医建同仁提供参考和借鉴。
医院污水处理站位置选择要点
First
1
宜靠近接入市*管道的排放点
污水处理站作为整个院区污水处理的最后一环,需要尽量靠近市*污水接口,以减少管道长度,满足经济合理的要求。
2
宜位于院区内常年最小频率的上风向
这样的选址有利于降低恶臭气体对院区的污染。
3
宜远离门诊住院楼,并靠近污物出口
这样的选址有利于降低恶臭气体对病患及家属的影响,降低病患及家属接触污泥等危险废物的风险,同时便于污泥外运。
4
排气筒宜与景观或主楼进行结合以确保美观
规范要求排气筒高度不低于15m(指从地面(零地面)起至排气口的垂直高度)所在的地平面至排气筒出口计的高度),必须采取妥善的处理方式。例如,把排气筒与周边的高层建筑进行结合,进行高空排放;或者在排气筒的位置设置院区的导视牌,让排气筒成为导视牌的一部分,确保美观的效果。
医院污水处理站设计实例分析
Second
本章将结合几个医院污水处理站的设计实例进行分析,主要探究污水处理站的构筑物及设备间与污水处理规模的关系。常用的污水处理工艺包括二级处理工艺、传统活性污泥法、吸附再生法、A/O法、A2/O法、AB法、SBR法、CASS工艺等。下文的案例主要采用的为“A/0+次氯酸钠消*”、“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消*”两种工艺。
“A/0+次氯酸钠消*”工艺
该工艺的具体流程如下
混合废水→格栅集水井→调节池→缺氧池→好氧池→二沉池→消*池→达标外排
好氧池的污泥一部分经内回流泵回流至缺氧池,二沉池的污泥经污泥回流泵回流至缺氧池,剩余污泥外排至污泥浓缩池。
污泥浓缩池的污泥通过泵提升进入污泥匀质罐,经过匀质处理后,再由气动泵泵入板框压滤机进行脱水处理,处理后的污泥经石灰消*后委托有资质的公司处置。
“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消*”工艺
该工艺的具体流程如下
混合废水→格栅集水井→调节池→水解酸化池→接触氧化池→沉淀池→消*池→达标外排
沉淀池的污泥一部分回流至水解酸化池,一部分外排至污泥浓缩池。污泥浓缩池的污泥脱水处理后经石灰消*后委托有资质的公司处置。
1
某床规模医院污水处理站设计实例分析
该项目病房床位数为床,最高日排水量为.4m3/d,污水处理站设计规模为m3/d,采用“A/0+次氯酸钠消*”工艺。
01
污水处理站的位置选择
该项目用地局促,地下室轮廓线与用地红线距离非常小,室外管道布置空间紧张,同时市*污水接口位于用地东北侧,经过初步的室外管网排布,决定将污水处理站设于场地西侧贴临地下室处。
02
污水处理站构筑物及水处理间布置
本项目污水处理站的构筑物包括格栅集水井、调节池、缺氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、消*池、集泥井、排水池等;水处理间包括鼓风机房、加药间、电控室及污泥脱水间。
污水处理站构筑物及水处理间布置图如下:
▲图1某床医院污水处理站平面布置图(格栅集水井及排污口于室外设置)
▲图2某床污水处理站剖面图
03
污水处理站构筑物及设备间面积
污水处理站构筑物面积为m2,净深7.8m,设备间面积为m2(建议值为m2)。
2
某床规模医院污水处理站设计实例分析
该项目住院床位数床,最高日排水量.29m3/d,污水处理站设计规模为m3/d,采用“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消*”工艺。
01
污水处理站的位置选择
该项目市*污水接口位于用地北侧,非采暖季主导风向为西北风,污水处理站设于用地的东北侧,尽量减少了异味对建筑的影响。
02
污水处理站构筑物及水处理间布置
本项目污水处理站的构筑物包括格栅集水井、调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、污泥浓缩池、清水池、消*池、规范化排污口等;水处理间包括鼓风机房、加药间、储药间、活性炭吸附设备间。
污水处理站构筑物及水处理间布置图如下:
▲图3某床医院污水处理站构筑物平面布置图
▲图4某床医院污水处理站水处理间平面布置图
▲图5某床医院污水处理站构筑物剖面图
03
污水处理站构筑物及设备间面积
污水处理站构筑物面积为m2,净深4.5m,设备间面积为m2(建议值为m2)。
3
某床规模医院污水处理站设计实例分析
该项目住院床位数床,最高日排水量.8m3/d,污水处理站设计规模为0m3/d(含预留发展),采用“A/0+次氯酸钠消*”工艺。
01
污水处理站的位置选择
该项目现状污水处理站位于用地的东北角,同时市*污水接口位于用地北侧,因原污水处理站工艺落后,不满足现状使用需求,决定拆除现状污水处理站,于原址新建一座污水处理站。
02
污水处理站构筑物及水处理间布置
本项目污水处理站的构筑物包括格栅集水井、调节池、缺氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、消*池、集泥井、排水池等;水处理间包括鼓风机房、加药间、电控室及污泥脱水间。
污水处理站构筑物及水处理间布置图如下:
▲图6某床医院污水处理站平面布置图
▲图7某床医院污水处理站剖面图
03
污水处理站构筑物及设备间面积
污水处理站构筑物面积为m2,净深5.3m,设备间面积为m2。
4
某床规模医院污水处理站设计实例分析
该项目住院床位数床,最高日排水量m3/d,污水处理站设计规模为m3/d,采用“水解酸化+接触氧化+二氧化氯消*”工艺。
01
污水处理站的位置选择
该项目现状污水处理站位于用地的东北角,主导风向为西北风,尽量减少了异味对建筑的影响。
02
污水处理站构筑物及水处理间布置
本项目污水处理站的构筑物包括格栅集水井、调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、污泥浓缩池、清水池、消*池、规范化排污口等;水处理间包括鼓风机房、加药间、化验室、值班室、配电间。污水处理站构筑物及水处理间布置图如下:
▲图8某床医院院污水处理站构筑物平面布置图
▲图9某床医院污水处理站水处理间平面布置图
▲图10某床医院污水处理站构筑物剖面图
03
污水处理站构筑物及设备间面积
污水处理站构筑物面积为m2,净深6.7m(局部9.9m),设备间面积为m2。
医院污水处理站设计参数汇总
Third
为方便在今后的设计工作对污水处理站的主要指标进行参考,医院污水处理站设计实例及其他有代表性的工程实例的主要参数汇总成表格,详见下表。
表1不同规模的医院污水处理站指标
注:本表污水处理站日处理规模根据床位数确定,若根据排水量计算,日处理规模宜按平均日排水量的1.3~1.4倍考虑。
结合上表可知,医院污水处理站设备间面积一般在~m2,构筑物则跟深度、形状、水力停留时间、工艺等因素有较大关系,方案阶段可按0.5~1.0m2/吨污水进行预估。
作者:谢勇天津市建筑设计院医疗设计院
来源:筑医台资讯作者:谢勇热文推荐
医院已完成土地平整医疗废水处理已前置设计将由大东湖深隧团队建设紧急但不降标准,简易但不简单操作,武汉医院雨水污水垃圾单独处理不排湖众志成城抗击疫情致敬疫情防控攻坚战中的环保企业力量!预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇